成都百年冷凍工程設備有限公司

冷庫知識
當前位置 當前位置:首頁 > 冷庫知識 > 疑難解答

冷庫安裝施工需要注意哪些問題?

所屬分類:疑難解答    發布時間: 2022-10-20    作者:admin
  分享到:   
二維碼分享

冷庫冷風機、溫度控制器、控制線路、閥件、管路、冷庫主機等合理的連接安裝、正確的安裝工藝才能使冷庫機組、制冷系統穩定的工作。那么冷庫機組在安裝的時候需要注意哪些問題呢?

1、冷庫機組安裝冷庫機組位置離蒸發器越近越好,且易維修,散熱良好,如外移需安裝遮雨棚,冷庫機組位四角需要安放防震墊片,安裝水平牢固,不易被人碰著。

2、冷庫機組銅管排放所有銅管需分別穿保溫管與同方向電線一起用空調扎帶一起包扎好,盡量走直管線并分段固定。

3、冷庫機組散熱器安裝散熱器安放位置離冷庫機組越近越好,冷庫機組偏上位,散熱器安裝位具備散熱環境,吸風口不能對著其它設備出風口,特別是油性氣體,出風口不能短路及對著別處窗口(特別是居民窗口)和設備,離地應有2M高,安裝水平牢固。

4、冷庫機組管路、線路安裝:所有銅管焊接、試壓、吹污完畢,安裝保溫管,注意使用膠水將保溫材料的所有連接縫隙粘牢,用扎帶包扎好,電線、電纜應單獨使用線管或線槽保護,分段按規范設置固定支架。弱電信號線應與強電分開走線,必要時作好屏蔽處理。

5、因冷庫機組、冷風機在廠里都經過打壓密封,因此開封時,都應有壓力,可查是否有漏,出廠銅管應兩頭有封塵措施,施工時也要注意隨時密封,以防水、灰塵進入管內,冷凝器、冷庫主機、冷風機使用銅管連接,以焊接方法,接口牢固美觀。

6、根據各用電電器性能配置導線,導線線徑達到要求,接頭牢固,需保護穿管則不能省,接電正確。導線進蒸發器接線盒孔,需硅膠密封,接燈如是36V電以上則需接地線,冷庫機組電柜內進電需三相五線制,要有可靠接地。

7、冷庫機組溫度顯示探頭穿入冷庫內蒸發器回風口,且懸空,冷庫機組化霜溫度探頭另穿孔入冷庫內蒸發器回風口,探頭插入翅片中(不能靠近電熱管)。

8、平衡孔(均壓閥,又叫做平衡窗),不要裝在顯眼處及出風口立板上,高度為冷庫立板上部下來200MM開孔。所有貫穿冷庫庫板的部件,冷庫庫板與部件縫隙需用密封膠密封。

好了,以上就是小編為大家分享的關于冷庫安裝中需要注意的事項,希望對大家有幫助想,想了解更多信息,歡迎來電咨詢我們!